|
止水鋼板的定義: 建筑物地下室水平構件和豎向構件無法一次性澆筑,一般采用在基礎底板上返300mm位置留置水平施工縫,施工縫位置止水鋼板,止水鋼板一般在400mm寬,新舊混凝土內各埋置一半。 止水板的原理為: 新舊混凝土接縫位置成為施工位置,此屬于防水混凝土防水的薄弱環節,增加止水鋼板后,水沿著新舊混凝土接茬位置的縫隙滲透時碰見止水鋼板后無法繼續滲透,止水鋼板起到切斷水滲透路徑的作用,及時沿著止水鋼板與混凝土之間的縫隙滲透,止水鋼板有一定的寬度,也延長了水的滲透路徑,同樣可以起到防水作用。 止水鋼板的施工方法及步驟 在施工底板鋼筋時需要將止水鋼板底板鋼筋有效連接,可采用12#鋼筋制成門形支架固定于底板鋼筋上面,門型架與鋼板之間采用焊接,先將兩根12#鋼筋垂直于底板固定,將止水鋼板位置與兩根鋼筋中間,通過一根水平鋼筋穿透止水板,并在水平鋼筋上面焊接止水環,將止水環和止水鋼板之間滿焊連接,止水鋼板厚度不小于400mm,分別埋入底板砼中200mm,該處澆砼應高于底板上表面200mm以上,鋼板厚度不小3mm,為確保鋼板在施工時具有一定的額剛度,最好鋼板在長方向兩邊50mm折邊,約折30°邊。 待止水鋼板基本就位,鋼板之間應盡量減少缺口,鋼板之間的接口可采用塔接焊接,搭接長度宜大于400mm,焊縫必須滿焊,鋼板止水帶和橡膠止水帶相比,優點不如橡膠止水帶,一個最明顯的確定就是生銹,后期處理麻煩,所有盡可能采取橡膠止水帶施工(止水帶是混凝土澆筑過程式中部分或全部澆筑埋在混凝土中,混凝土中有許多尖角的石子和銳利的鋼筋頭由于塑料和橡膠的撕裂強度比拉伸強度低3-5倍,止水帶一旦被刺穿或撕裂時,不需要很大外力裂開就會擴大,所以止水帶定位和混凝土澆搗過程中,應注意定位和澆搗方法,以免止水帶被刺破,所以在止水帶定位和混凝土澆搗和過程中,應該注意定位方法和澆搗壓力,以免止水帶被刺破。) 安裝方向問題,無論是水平鋼板止水帶還是豎向鋼板止水帶,一定要使兩翹曲面安裝方向迎水面。 止水帶一般都是在安裝后澆帶位置,有防水的地下室側墻板分割縫或施工縫處,暴露在外周期長,要做好防護措施。 |