建筑施工用電是施工過程的用電,稱為臨時用電。保障施工現場用電安全,防止觸電和電氣火災事故發生,必須加強對建筑施工臨時用電的安全管理。主管部門制定并頒布的行業標準主要有《施工現場臨時用電安全技術規范》和《建筑施工安全檢查標準》。 建筑施工臨時用電的安全管理有以下基本要求: 1. 項目經理部應當制定安全用電管理制度。 2. 項目經理應當明確施工用電管理人員,電氣工程技術人員和各分包單位的電氣負責人。 3. 電工必須經過按現行標準考核合格后,持證上崗工作;基他用電人員必須通過相關安全教育培訓和技術交底,考核合格后方可上崗工作。 4. 安裝,巡檢,維修或拆除臨時用電設備和線路,必須由電工完成,并有人監護。電工等級應與工程的難易程度和技術復雜性相適應。 5. 各類用電人員應掌握安全用電基本知識和所用設備的性能,并符合下列規定: 1)使用電氣設備前必須按規定穿戴和配備好相應的勞動防護用品,并檢查電氣裝置和保護設施。 2)保管和維護所用設備,發現問題及時報告解決, 3)暫時停用設備的開關箱必須分斷電源隔離開關,并關門上鎖, 4)移動電氣設備時,必須經電工切斷電源并做妥善處理后進行。 6. 施工現場臨時用電必須建立安全技術檔案,并包括下列內容: 1)用電組織設計的全部資料。 2)修改用電組織設計的資料。 3)用電技術交底資料。 4)用電工程檢查驗收表。 5)電氣設備的試驗,檢驗憑單和調試記錄。 6)接地電阻,絕緣電阻和漏電保護器漏電動作參數測定記錄表。 7)定期檢(復)查表。 8)電工安裝,巡檢,維修,拆除工作記錄。 7. 臨時用電工程應定期檢查,定期檢查時,應復查接地電阻值和絕緣電阻值。 8. 臨時用電工程定期檢查應按分部,分項工程進行,對安全隱患必須及時處理,并履行復查驗收手續。 9. 工程項目部每周應對臨時用電工程至少進行一次安全檢查,對檢查中發現的問題及時整改。 |