1、基層處理 基層或混凝土基層應清潔至表面無灰塵、浮漿、油漬、銹跡等雜物。風化部 分剔除干凈,表面凸起物大雨10mm時應剔除。墻體幾層含水率不應大于10%。基層界面應滿涂界面砂漿,用噴槍或噴刷。在不同材料組成的墻體接茬處鋪設耐堿涂覆網進行加強。 2、吊垂直、做灰餅、沖筋 在建筑物外墻大角及其他必要部位外掛垂直基準線。按厚度控制線用無機保溫砂漿做 50mm*50mm的灰餅做沖筋,灰餅間隔不大于2m。不應用水泥砂漿做灰餅、沖筋,以免形成熱橋。 3、保溫砂漿分層涂抹及缺陷處理 3.1涂抹保溫層應采用多遍涂抹,每遍施工厚度不宜超過15mm每遍連續施工并壓實趕平,兩遍施工時間間隔不應少于24h。 3.2層保溫砂漿涂抹厚度控制在12`15mm涂,抹時壓緊壓實并用竹絲輕輕拉毛,然后待初凝后灑水養護。 3.3第二層保溫砂漿施工時間應與 層間隔24小時,在進行第二層粉刷前應提前一小時對底層保溫砂漿濕潤,但粉刷時不應有明水,上漿后用木抹搓平,第二層砂漿厚度控制在10~12mm。 3.4末尾一邊操作時應達到沖筋厚度,并用刮杠壓實。并控制墻面垂直度、 平整度。 3.5 末尾一層的干燥時間不小于7d,現場隱蔽工程檢查合格后方可進行抗裂 砂漿保護層施工。 4、分隔縫處理 分隔縫應根據建筑設計要求及建筑立面、樓面平面形式合理設置。按設計要求明縫可采用有機硅或丙烯酸防水涂料涂刷分格縫兩遍,安豐采用聚苯乙烯泡沫背襯條輔以中性硅酮耐候膠處理。為避免梁填充墻交接處易滲漏的現象出現,此處不得留接槎。 5、抗裂砂漿施工 5.1 抗裂砂漿抹面施工前必須檢查保溫層凝固、干燥情況,條件達到施工要求后方可進行抗裂防護層施工。抗裂砂漿施工時,應在檐口、 窗臺、窗楣、雨篷、陽臺、壓頂以及突出墻面的構件頂面做出坡度,底面做出滴水槽或滴水線,并做好防水處理。 當為涂料飾面時,用鐵抹子在保溫層上抹抗裂砂漿,刮平,趁濕豎向壓入預先裁好的耐堿玻璃纖維網布,并用鐵抹子將其全部壓入抗裂砂漿內,再將抗裂防 護層抹至規定厚度,刮平收光。耐堿玻璃纖維網布不得干貼,鋪貼要平整,無褶皺,無露邊,嚴禁干茬搭接。 墻面按設計要求應鋪貼雙層耐堿玻璃纖維網布,層鋪貼應采用對接方法,然后進行第二層網布鋪貼,兩層網布之間抗裂砂漿應飽滿,嚴禁干貼。 當為面磚飾面時,先抹遍抗裂砂漿,厚度控制在2~3mm,然后鋪貼網格布,并用塑料錨栓將網格布錨固在基層墻體上。 錨固件施工用電鉆鉆孔,孔徑 應與錨固件規格相配,鉆孔深度應大于錨栓進入深度10mm,錨栓應安裝在網布外側。錨栓安裝完畢后應及時用抗裂砂漿補平表面。 錨固件在基層的有效錨固深度不小于25mm;塑料錨栓的設置按每平方米墻面不少于4個,分布位置應符合設計要求。 彈性底涂應涂刷均勻,不得漏涂。刮柔性膩子應在抗裂防護層干燥后施工,應做到平整光潔。涂刷彈性涂料,應涂刷均勻,不得漏涂。 飾面磚粘貼應采用雙面涂抹法,在抗裂防護層表面用6mm×6mm的齒形刮刀刮涂面磚膠粘劑,在飾面磚背面用刮刀薄涂一層面磚膠粘劑,再用力壓緊調整到位。 |