一、門式鋼管腳手架 1、優點 1)門式鋼管腳手架幾何尺寸標準化。 2)結構合理,受力性能好,充分利用利用鋼材強度,承載能力高。 3)施工中裝拆容易、架設效,省工省時、安全可靠、經濟適用。 2、適應性 (1)構造定型腳手架 (2)作粱、板構架的支撐架(承受豎向荷載); (3)構造活動工作臺。 二、構造要求 (1)門架 1、門架跨距應符合現行行業標準《門式鋼管腳手架》的規定,并與交叉支撐規格。 2、門架立桿離墻面凈距不宜大于150mm;大于150mm時應采取內挑架板或其他離口防護的安全措施。 (2) 配件 1、門架的內外兩側均應設置交叉支撐并應與門架立桿上的鎖銷鎖牢。 2、上、下榀門架的組裝必須設置連接棒及鎖臂,連接棒直徑應小于立桿內徑的1~2mm。 3、有腳手架的操作層上應連續滿鋪與門架配套的掛扣式腳手板,并扣緊擋板,防止腳手板脫落和松動。 4 、水平架設置應符合下列規定: 1.在腳手架的頂層門架上部、連墻件設置層、防護棚設置處必須設置; 2.當腳手架搭設高度H≤45m時,沿腳手架高度,水平架應至少兩步一設;當腳手架搭設高度H>45m時,水平架應每步一設;不論腳手架多高,均應在腳手架的轉角處、端部及間斷處一個跨距范圍內每一步一設; 3.水平架在其設置層面內應連續設置; 4.當因施工需要,臨時局部拆除腳手架內側交叉支撐時,應在拆除交叉支撐的門架上方及下方設置水平架; 5.水平架可由掛扣式腳手板或門架兩側設置的水平加固桿代替。 (3)剪刀撐設置應符合下列規定: 1. 腳手架高度超過20 m時,應在腳手架外側連續設置; 2. 剪刀撐斜桿與地面的傾角宜為45°~ 60°,剪刀撐寬度宜為4~8m; 3、水平加固桿設置應符合以下規定: 1.當腳手架高度超過20m時,應在腳手架外側每隔4步設置一道,并宜在有連墻件的水平層設置; 2.設置縱向水平加固桿連續,并形成水平閉合圈; 3.在腳手架的底步門架下端應加封口桿,門架的內、外兩側應設通長掃地桿; 4.水平加固桿應采用扣件與門架立桿扣牢。
|