|
一、適用范圍 地基承載力較好,地下水位較低的雨污水管道。 二、施工準備 1、材料要求: (1)、水泥、砂、磚、摻和料及水等經檢驗合格,其數量應滿足施工需要,質量要滿足砂漿拌制的各項要求。 (2)、磚、砂漿、蓋板混凝土抗壓強度應符合設計要求。 2、井圈、井蓋、踏步的選用符合設計要求。 (1)、施工機具與設備: 砂漿拌制設備、數量、能力應滿足現場攪拌需要。 (2)、作業條件: a、排水管道檢查井基礎強度應滿足設計要求,表面清理干凈整潔。 b、測設井位軸線位置并標示境地高程(流水面高程)。 c、所用材料已運至施工現場,數量滿足施工需要。 d、施工用砂漿配合比已完成并滿足施工需要。 e、 井室內未接通的備用支線管口已封堵完成。 3、技術準備: 1、圖紙會審已完成并進行了設計交底。 2、施工人員獲得了技術交底和安全交底,明確施工井位、砂漿等級質量要求。 三、操作工藝 1、工藝流程: 井底基礎---砌筑井室及井內流槽,表面應用砂漿分層壓實抹光---井室收口及井內壁原漿勾縫,踏步安裝---預留支管的安裝與井壁銜接處理---井身二次接高至規定高程---澆注。 2、操作辦法: (1)、井底基礎應與管道基礎同時澆注。 (2)、砌筑井室時,用水沖凈基礎后,先鋪一層砂漿,再壓磚砌筑,必須做到滿鋪滿擠,磚與磚間灰縫保持1cm。 (3)、排水管道檢查井內的流槽應與井壁同時砌筑,當采用石砌時,表面應用砂漿分層壓實抹光,流槽應與上下游管道接順,管內底高程應符合本工藝質量標準的要求。 (4)、磚砌圓形檢查井時,應隨時檢測直徑尺寸,當需要收口時,如為四面收進,則每次收進不應大于30mm;如為三面收進,則每次收進不應大于50mm;砌筑檢查井的內壁應采用原漿勾縫,在有抹面要求時,內壁抹面應分層壓實,外幣用砂漿搓縫并應壓實。 3、磚砌檢查井的踏步應隨砌隨安,位置之前,踏步安裝后在砌筑砂漿或混凝土未達到規定抗 壓強度前不得踩踏。 4、磚砌檢查井的預留管應隨砌隨安,預留管的管徑、方向、標高應符合設計要求,管與井壁 銜接處應 嚴密不得漏水,預留支管口應用低強度等級砂漿砌筑封口抹平。 5、當磚砌井身不能一次砌完,在二次接高時,應將原磚面得泥土雜物清理干凈,再用水清洗 磚面并浸透。 6、磚砌檢查井接入圓管的管口應予井內壁平齊,當接入管徑大于 300mm時,應砌磚圈加固。 管子穿越井室壁或井底,應劉有 30-50mm的環縫,用油麻、水泥砂漿,油麻 - 石棉水泥或黏 土填塞并搗實。 7、磚砌檢查井砌筑至規定高程后,應及時澆注或安裝井圈,蓋好井蓋。
|