一、工藝流程 1、適用范圍 坡屋面自粘卷材防水與瓦屋面組合防水層施工。 2、工藝流程:基層處理→附加層粘貼→自粘卷材粘貼→順水條、掛瓦條安裝→屋面瓦安裝→細部處理→淋水試驗。 3、基層處理 (1)出屋面管道等安裝完成,并采用細石混凝土吊洞;屋面墻體應在防水完成高度處留出泛水槽。對結構淋水,如發現混凝土結構有裂縫,應對裂縫進行修補。 (2)平立面交接處、轉折處、陰陽角、管根等均應做成均勻一致、平整光滑的圓角,圓弧半徑不小于50mm;在樓板混凝土面不平的應采用1:3水泥砂漿找補平。 (3)如屋面天溝為成品天溝,需屋面檐口收平收直后,在檐口處設一道0.8~1mm厚15cm長的折形鋁合金片,采用水泥釘固定牢固,用于將進入瓦屋面以下的水收集入天溝中。 (4)將基層清掃干凈,基層應平整、清潔干燥,立墻面不得出現空鼓、開裂返沙等現象。 4、自粘卷材附加層 平立面交接處、轉折處、陰陽角處,需設置500 mm寬雙面自粘卷材,平立面平均展開。 5、自粘卷材大面施工 卷材厚度2mm,單面自粘,收口部位采用水泥漿濕貼,其余部位采用干貼,要求與基層滿粘;搭接長度為不小于80mm,搭接部位卷材應為雙面自粘。卷材上口必須全部收入泛水槽內,并固定牢固,泛水槽最低不得低于瓦屋面以上300mm。 6、順水條按設計規格直接釘在防水層上,保溫板嵌入順水條中即可,掛瓦條按設計施工,瓦屋面采用鍍鋅鋼釘釘在掛瓦條上。 7、細部節點 瓦與墻交接處、出屋面管道處需采用砂漿堵嚴。 8、淋水試驗 在屋脊設PVC花管,接通水管后對屋面進行淋水試驗,淋水時間24小時。 二、控制標準及注意事項 1、自粘卷材進場后應進行外觀檢查及見證取樣復試,合格后方能使用。 2、結構自防水是屋面防水的重要組成部分,在屋面結構施工,應盡量使用低塌落度的混凝土,振搗密實,如有必要,可使用防水混凝土。混凝土原漿表面收光。出屋面的墻體根部,可在結構施工時,一次性澆筑20cm素混凝土反坎,可降低該部墻體根部滲水的可能性,泛水槽及以下砌體必須全部使用實心磚砌筑。泛水槽深度不得小于50mm,采用砂漿抹光。 3、結構淋水試驗時,最多可見結構板有滲水現象,不得出現滴水現象。 4、防水單位與總包單位必須進行工作面交接,每次移交均需進行交接,形成書面交接記錄。 5、鋪貼后的卷材應平整、順直,搭接尺寸正確,不得有扭曲,搭接部位應檢查粘接牢固程度、搭接長度及粘接飽滿度。 6、防水施工過程監理應全過程站。完成后應報質監站進行專項驗收。 三、記錄控制 1、原材進場檢驗及見證取樣復試報告 2、工作面移交單、監理旁站記錄 3、隱蔽驗收記錄 |