一、主動防護網安裝施工順序及工法 1、邊坡清理 清除坡面防護區域內威脅施工安全的浮土及浮石,對不利于主動防護網安裝施工和影響系統安裝后正常功能發揮的局部地形(局部堆積體和凸起體等)進行適當修整; 2、測量放孔樣 放線測量確定錨桿孔位(根據地形條件,孔間距可有0.3m 的調整量),在孔間距允許的調整量范圍內,盡可能在低凹處選定錨桿孔位;對非低凹處或不能滿足系統安裝后盡可能緊貼坡面的錨桿孔(一般連續懸空面積不得大于5m ,否則宜增設長度不小于0.5m 的局部錨桿,該錨桿可采用直徑不小于Φ12 的帶彎鉤的鋼筋錨桿或直徑不小于2Φ12的雙股鋼繩錨桿),應在每一孔位處鑿一深度不小于錨桿外露環套長度的凹坑,一般口徑20cm,深 20cm;(邊坡整修→測量放孔樣→鉆孔→清孔→錨桿制做安裝→灌漿) 3、錨桿打孔 按設計深度鉆鑿錨桿孔并清孔,孔深應大于設計錨桿長度5cm~10cm,孔徑不小于Φ42;當受鑿巖設備限制時,構成每根錨桿的兩股鋼繩可分別錨入兩個孔徑不小于Φ35的錨孔內,形成人字形錨桿,兩股鋼繩間夾角為15°~30°,以達到同樣的錨固效果;當局部孔位處因地層松散或破碎而不能成孔時,可以采用斷面尺寸不小于0.4 ×0.4m 的 C15砼基礎置換不能成孔的巖土段; 4、灌漿 注漿并插入錨桿,采用標號不低于M20的水泥砂漿,宜用灰砂比 1:1 ~1.2 、水灰比 0.45 ~0.50的水泥砂漿或水灰比0.45~0.50 的純水泥漿,水泥宜用42.5普通硅酸鹽水泥,優先選用粒徑不大于3mm的中細砂,確保漿液飽滿,在進行下一道工序前注漿體養護不少于三天;錨孔灌漿前,采取臨時堵孔或遮蓋措施,防止雜物落入孔內。灌漿材料的水泥砂漿,在施工過程中,嚴格按配合比進行配制。 灌漿方法:壓漿由孔底開始返漿式灌注,直至灌注到孔口濃漿外溢。注漿過程中若漏漿現象嚴重,則采用封堵措施及間歇多次注漿法,每次注漿管口均需置于前次注漿砂漿所達頂面,以保證注漿飽滿,砂漿初凝收縮后,尚應進行補漿。灌漿完成28小時內,不得敲擊和碰撞錨桿 5、安裝支撐繩 安裝縱橫向支撐繩,張拉緊后兩端各用2~4個(支撐繩長度小于15m時為2個,大于30m時為4個,其間為3個)繩卡與錨桿外露環套固定連接; 6、鋪掛格柵網 從上向下鋪掛格柵網,格柵網間重疊寬度不小于5cm,兩張格柵網間以及必要時格柵網與支撐繩間用Φ1.5鐵絲進行扎結,當坡度小于45°時,扎結點間距一般不得大于2m,當坡度大于45°時,扎結點間距一般不得大于1m(有條件時本工序可在前一工序前完成 即將格柵網置于支撐繩之下); 7、鋼繩網并縫合 從上向下鋪設鋼繩網并縫合,縫合繩為Φ 8 鋼繩,每張鋼繩網均用一根長約31m(或 27m)的縫合繩與四周支撐繩進行縫合并預張拉,縫合繩兩端各用兩個繩卡與網繩進行固定聯結。 |