|
1、用于工程的鋼筋都應有出廠質量證明書或檢驗報告單。 2、結構主筋(二級抗震的框架結構)實測抗拉強度與屈服強度比值不應小于1.25, 實測屈服強度與強度標準值的比值不應大于1.3。 3、鋼筋現場加工時要嚴格按照鋼筋配料單給定尺寸、數量、規格進行加工,加工完成后用扎絲將同種鋼筋綁扎成捆再進入現場,按施工平面圖中指定位置堆放,避免引起混亂。要求配筋人員及材料加工人員,本著認真負責的精神,按圖紙要求進行配制。 4、墻柱插筋應在澆筑混凝土面以上500mm范圍內,綁扎兩排水平筋和箍筋,并在模板上口焊接定位鋼筋進行加固,以保證墻柱鋼筋平直,不產生側向位移。 5、墻體鋼筋綁扎時,必須在澆筑面下30mm處綁扎通長水平鋼筋(有圈梁處可不綁扎該水平筋),水平筋的拉接筋及塑料卡子必須按規定放置,以保證鋼筋保護層符合規定要求。 6、墻、板的鋼筋交叉點必須全部扎牢。 7、要求在板鋼筋綁扎完成后,在板內增加一道水平鋼筋將墻體豎筋連接成整體并點焊在板柱附加鋼筋上。柱筋綁扎完成后,在板面設一道箍筋與板筋焊接,以避免柱墻鋼筋位移。 8、板的負彎矩筋處在綁扎時,按1米間距設置馬凳(當板厚小于180mm時為塑料馬蹬)。馬凳長度為1米,兩端為人字形支腳,同時綁扎成型后應派專人看守,禁止直接在鋼筋上面行走,并派專人負責檢修。 9、板的鋼筋須在模板上按間距彈線后再按線綁扎鋼筋,調直。 10、綁扎柱、墻豎向與水平受力鋼筋前先綁扎豎向與水平梯子筋,受力鋼筋時要吊正后再綁扣,凡是搭接處要綁扎三個扣,以免不牢固發生變形,另外,綁扣不能綁成同一方向順扣(適用于梁板筋綁扎),要綁成八字扣。高大墻柱須搭架子固定。 11、計算出各部位墊塊的厚度,且按不同厚度分別裝箱,并在箱上注明使用部位,綁扎在受力筋上還是分布筋上。 12、綁扎板筋時要注意彎鉤朝向:下鐵筋彎鉤朝上;上鐵筋彎鉤朝下。綁扎絲必須朝內。 13、綁扎實行掛牌制度,合格后摘牌交接進入下一道工序。 14、進行鋼筋機械連接和焊接的操作工人必須經過技術培訓,考試合格、持證上崗,確保鋼筋連接質量。 15、鋼筋表面嚴禁有油污或老銹,油污必須清理干凈。 16、缺扣、松扣的數量不超過綁扣數的10%,且不應集中。 17、配筋人員要認真學習規范,熟悉圖紙,了解清楚錨固、綁扎、搭接長度,保護層的有關規定,配制時要畫布筋配置示意圖。特殊部位必要時需畫鋼筋鋪放大樣圖。將這些規范要求的應用控制在配筋人員手中。 |