一、工藝流程 放線定位→施工縫剔鑿→復核鋼筋定位→鋼筋綁扎→預埋件(管)施工→止水措施→驗收 二、控制要點 1、地下室墻全部鋼筋相交點都要扎牢,扎絲絲扣均扣入墻內。箍筋與主筋要垂直,箍筋轉角處與主筋交點均要綁扎,扎絲絲扣均扣入柱內。 2、迎水面鋼筋保護層厚度宜為50mm。穿外墻預埋管需有止水措施。鋼板止水帶接頭處應滿焊。 3、地下室墻有暗柱、暗梁,應先綁暗柱、暗梁再綁周圍橫筋。第一道豎向鋼筋與暗柱間的距離宜為豎向鋼筋間距的一半,第一道水平筋應距離混凝土板面50mm。 4、人防地下室鋼筋綁扎需滿足《人防地下室設計荷載及結構構造》,鋼筋隱蔽需要人防監督站驗收。 三、質量要求 1、鋼筋加工拉筋端頭應彎成135°,平直段長度不小于10d。 2、鋼筋規格、型號、尺寸、數量、間距、錨固長度及接頭位置必須符合設計要求和施工規范要求。 3、地下室柱底部箍筋加密高度不應小于柱的長邊尺寸、所在樓層柱凈高度的1/3,且不應小于500mm。柱頂部箍筋的加密高度不應小于“柱頂部箍筋加密區高度+柱頂部截面****梁的截面高度”。 |