磚煙囪 磚煙囪高度一般在50m以下,筒身用磚砌筑,筒壁坡度為2%~3%,并按高度分為若干段,每段高度不宜超過15m。筒壁厚度由下至上逐段減薄,但每一段內的厚度應相同。 煙囪頂部應向外側加厚,加厚部分的上部應用水泥砂漿抹出向外的排水坡,內襯到頂的煙囪ｄ頂部宜設鋼筋混凝土的壓頂板,在筒身中配置φ 6~φ 8 的環向箍筋,箍筋間距不應大于8皮磚,同一平面內的環向箍筋不宜多于2根,箍筋的搭接長度為40d,接頭位置互相錯開。 筒壁的縱向鋼筋直徑一般不小于8mm,長度不小于4m,間距不大于500mm。鋼筋的搭接長度為40d,接頭位置應互相錯開,在任一搭接長度范圍內的接頭不應超過鋼筋根數的1/4。頂部縱向鋼筋應錨固于筒頂的鋼筋混牧壓頂板內,錨固長度應為30d。 鋼筋混凝土煙囪 鋼筋混凝土煙囪筒身高度一般為60~250m,底部直徑7~16m,筒壁坡度常采用2%,筒壁厚度可隨分段高度自下而上呈階梯形減薄,但同一分段內的厚度應相同,分段高度一般不大于15m,當采用滑模施工時筒壁厚度不宜小于160mm。筒壁混凝土內的縱向鋼筋最小直徑為10mm,間距為300~500mm,環向鋼筋最小直徑為8mm,****間距為250mm,且不得大于筒壁厚。筒身頂部4~5m為筒首,為防止排出氣體對鋼筋混凝土的侵蝕,該段斷面一般均要加厚,外表增做裝飾花格。 雙筒或多筒式煙囪 對一些高度較大的煙囪工程,已由鋼筋混凝土煙囪逐步發展成雙筒或多筒(集束)式煙囪。此類煙囪具有綜合造價低、自重輕、地基處理費用省、可避免筒壁產生溫度裂縫等優點,故在大、中型發電廠中推廣使用。 雙筒或多筒式煙囪的構造,一般外筒為鋼筋混凝土結構,筒體結構向上呈雙 坡變截面,最小厚度一般為280mm,外筒體主要承受風荷載。內筒為鋼結構,用高耐候性結構鋼制作,外包礦渣棉等保溫隔熱材料,鋼內筒主要起排煙除塵作用。鋼內筒為自立式, 但在鋼內筒與鋼筋混凝土外筒之間每隔一定高度要設置橫向鋼平臺支撐結構,并兼作施工安裝及檢修平臺。基礎一般為圓板式整體基礎,下面做樁基礎。 內襯和隔熱層 1.煙囪內襯 磚煙囪局部設置內襯時,其最低設置高度應超過煙道孔頂,超出高度不應小于1/2孔高。一般內襯的厚度應通過計算確定。但煙道進口處一節的筒壁或基礎內襯厚度,不應小于200mm或一磚,其他各節不應小于l00mm或半磚。兩節內襯的搭接長度不應小于360mm 或 6皮磚。 2.隔熱層 (1)空氣隔熱層在內襯和筒壁間采用空氣隔熱層時,厚度一般為50mm, 同時在內襯外表面按縱向間距1m、環向間距的要求挑出一塊頂磚,頂磚與筒壁之間應溜出10mm的縫寬。 (2)填料隔熱層用高爐水渣、蛭石、礦渣棉、膨脹珍珠巖或加氣混凝土塊體作為隔熱填料時,填料層厚度一般80~200mm。當隔熱填料為松散材料時,在內襯外表面按縱向間距 ~設置一圈防沉帶。防沉帶與筒壁之間應留出10mm寬的溫度縫。 煙囪附件 1.爬梯 煙囪外部爬梯,供觀察修理煙囪、檢修信號燈和避雷設施之用。爬梯宜在離地面處開始設置,直至煙囪頂端。爬梯的設置方向,一般設置在常年風向的上風方向。當煙囪高度小于40m時,爬梯可不設置圍欄;當煙囪高度為40~60m 時, 在爬梯上半段設置圍欄;當煙囪高度大于60m 時,在30m 以上的部位設置圍欄。煙囪高度大于40m 時,尚應在爬梯上每隔20m設置一活動休息板。 2.信號燈平臺 檢修或安裝信號燈用的平臺,當煙囪高度小于60m,無特殊要求時可不設置;當煙囪高度為60~100m時,可僅在頂部設置;當煙囪高度大于100m時,尚應在中部適當位置增設信號燈平臺。 3.避雷設施 避雷設施包括避雷針、導線及接地等,避雷針的數量是根據煙囪的高度與上口內徑而定。避雷針用φ 10~12 的鍍鋅鋼絞線連成一體,下端連接點與導線以銅焊接嚴密。導線沿外爬梯至地下與接地極扁鋼帶焊接。 接地是由鍍鋅扁鋼帶與數根接地極焊接而成。接地極以φ 50mm的鍍鋅鋼管或角鋼制作,沿煙囪籄四周成環形布置,并由鍍鋅扁鋼帶焊接在一起。 接地極的數量根據土的種類而定。 |