一、屋面保溫隔熱施工方案 (一)工藝流程 基層清理→彈線找坡→管根固定→隔氣層施工→保溫層鋪設→抹找平層 (二)操作要點 1.基層處理 (1)現澆鋼筋混凝土屋面板:將屋面邊表面清潔干凈,灰漿、雜物全部清除,基層應干燥。 (2)裝配式鋼筋混凝土屋面板:應用強度等級不小于C20的細石混凝土將板縫灌填密實。當板縫寬度大于40㎜或上窄下寬時,應在縫中放置構造鋼筋,細石混凝土澆搗密實。板端應進行密封處理。必要時,屋面板接縫應用一補二涂防水附加層進行加強處理。 (3)彈線找坡 當設計屋面板隔汽層時,即可在構造上彈線、鋪設保溫層。彈線時按設計坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,確定保溫層的厚度范圍。 (4)隔氣層施工 當設計屋面隔汽層時,應先進行隔汽層施工,然后再鋪設保溫層。隔汽層采用涂料時應刷滿。涂刷均勻,薄厚一致,一般三遍成活兒。并高出保溫層上表面不得小于150㎜。 (5)管根固定穿結構的管根在保溫層施工前,應用細石混凝土塞堵密實。 (6)保溫層鋪設 ①干鋪保溫層。聚苯板可直接鋪設在結構層或隔氣層上,表面兩塊相鄰聚苯板邊厚度應一致。板間的縫隙應用同類材料的碎屑嵌填密實。 ②粘貼保溫層。聚苯板也可采用粘貼結法鋪設。用粘貼材料平粘在屋面基礎上,應粘嚴、粘牢。板縫接或缺棱掉角處應用聚苯板碎屑家粘結材料拌均后填補嚴密。 粘貼聚苯板的膠粘劑一般采用水乳型高分子乳液粘劑,如EVA乳液、丙烯酸乳液或醋酸乙烯乳液配置的膠粘劑。溶劑型膠粘劑會將聚苯板熔化,降低保溫性能。 二、保溫隔熱墻施工方案 1、測量放線根據建筑立面設計和外墻外保溫技術要求,在墻面彈出外門窗水平、垂直控制線及伸縮縫線、及設計要求的分格線等。 2、掛基準線 在建筑外墻大角(陽角、陰角)及其它必要處掛垂直基準鋼線,每個樓層適當位置掛水平線,以控制膠粉聚苯顆粒保溫層的垂直度和平整度。 3、材料配制 ①界面砂漿的配制:按水粉料重量比為1:2的比例,進行攪拌均勻干稀適度,以抹上墻面后不流掛為標準。 ②膠粉聚苯顆粒保溫漿料的配制:按水與粉料重量比為1:2的比例,先將水加入料桶中,然后加入粉料50kg,再倒入250升即兩袋聚苯顆粒輕骨料攪拌強力攪拌機8分鐘。均勻(看不見白色顆粒)后即可使用。該材料應隨攪隨用,在4h內用完。 ③聚合物抗裂砂漿的配制:按水與粉料重量比為1:2的比例,先將水加入砂漿攪拌機中,然后加入粉料機械攪拌8-20分鐘,使之均勻無結塊、無粉團。 4、施工工藝 ①基層墻面處理,墻面應清理干凈,無油質、浮塵等。墻面平整度正差≥10mm的部位應剔除,并用1:2水泥砂漿找平。水泥砂漿加適當甲基纖維素,找平層施工24小時后,可做界面砂漿層。 ②灰餅找規矩,彈厚度控制線,拉垂直、水平、垂直通線、做灰餅,按設計厚度用水泥砂漿做標準厚度灰餅。施工成型時應剔除水泥砂漿灰餅并采用膠粉聚苯顆粒保溫漿料填補平整,以免形成熱橋。(也可直接用30mm厚的聚苯板做灰餅) ③膠粉聚苯顆粒保溫層施工前對基層墻體澆水保濕,施工時按一般建筑抹灰“刮軟漿”的做法先抹界面砂漿厚度為2-3mm。并隨即抹保溫漿料厚度15mm。初凝后(一般為4h左右)再抹保溫漿料達到該工程設計厚度30mm。兩遍成活方式進行。 ④保溫層固化干燥后室溫超過25度24h可做第一遍抗裂砂漿,低于25度48h可做第一遍抗裂砂漿施工,厚度應控制再8mm,分兩遍施工,第一遍厚度為3mm;滿掛尼龍網格布用塑料鉚栓錨固后抹第二遍抗裂砂漿,厚度為5mm并找平。 ⑤根據結構尺寸裁剪尼龍網格布。左右搭接部低于50mm,上下搭接部低于80mm。打塑料膨脹鉚釘進行錨固,2m間距梅花型錨固。 ⑥抗裂砂漿達到一定強度時適當澆水養護,強度達到六七成時即可按圖紙要求進行分格彈線,以控制面層出墻尺寸及墻面垂直平整度,待面層抗裂砂漿完全干燥(7天以上)并對其驗收合格后即可進行涂料飾面施工。 |