施工現場用電安全管理制度 1、本工程施工用電設專用保護零線,采用三相五線制TN-S供電系統,現場達到三級配電、兩級以上漏電保護(由配電箱經開關箱至設備, 2、施工現場的臨時用電設施,必須按用電施工組織設計施工,如要改動必須通過原設計、審批人員的確認及審批。 3、安裝、維修或拆除臨時用電工程,必須由電工完成,電工等級應同工程的難易程度和技術復雜性相適應,對現場用電設備及電氣裝置、線路要設置防護設施,現場用電設施必須定期進行檢查且要及時維修。 4、各類用電人員應掌握安全用電基本知識和所用設備的性能,使用設備前必須按規定穿戴和配備好相應的勞動防護用品,并檢查電氣裝置和保護設施是否完好,嚴禁設備帶病運行。停用的設備必須拉閘斷電,鎖好開關箱。 5、施工現場的臨時用電必須建立安全技術檔案,并設專職電氣負責人,對施工現場的臨時用電安全技術檔案進行管理。 6、高低壓線路下方,不得搭設作業棚,建造生活設施,堆放構件、架具、材料及其它雜物等。 7、對現場配電箱應設置接地裝置,塔吊、鋼筋加工及末端負荷處的配電箱均應設重復接地,塔吊應做防雷接地,要保證接地裝置的可靠性。 8、正確處理工作零線和保護零線,嚴禁混用。所有需要接地處必須與保護零線做電氣連接。 9、保護零線必須采用黃/綠雙色線,任何情況嚴禁混用,與相線、工作零線相區別分清。 10、現場內采用接零保護方式,不得一部分電氣設備接零保護而另一部分電氣設備接地保護,所有電器設備的金屬外殼以及和電器設備相連接的金屬構架,必須采用接零保護。 11、配電箱與開關箱內電氣元件安全正確,布置合理,元氣糶距必須滿足安全距離要求,配電箱與開關箱內所有電器要有明顯標志。配電箱、開關箱應標明名稱、用途和分路標記,并應加鎖,設專人負責。開關箱實行一機一閘。 12、配電箱、開關箱內禁止存放雜物,配電箱、開關箱設置高度符合要求,箱內電氣設備的額定容量與被控制用電設備容量相匹配,箱內工作零線和保護零線應分別設置,并配有系統圖。箱內熔斷器必須使用熔絲,三相設備的熔絲大小要一致。 13、一組開關只能控制一臺設備,嚴禁一組開關同時控制兩臺(含以上設備。所有電氣設備的引入線必須經過漏電保安器和熔斷器,保安器必須每月檢查一次,以保證靈敏可靠。 14、配電箱、開關箱或配電線路維修時,應懸掛停電檢修標志牌,嚴格按照操作規程進行,停、送電必須設專人負責。停、送電操作順序如下: (1、停電操作順序: 用電設備——開關箱——配電箱——總配電箱 (2、送電操作順序: 總配電箱——配電箱——開關箱——用電設備 15、配電箱、開關箱周圍,維護攔內嚴禁堆放物品。移動式配電箱、開關箱應裝設在固定的支架上。 16、生活區必須設有專用配電箱或開關箱,每條回路有單獨開關控制,具體按用電施工組織設計和施工現場臨時用電安全技術規范的要求布設。 17、埋入地下的電纜深度不得小于60公分,土質不得有石塊或雜物,過路必須穿鋼套管,并設線路走向標志以防危險。現場電動機具的電源線嚴禁拖地,明設時要作好防護。 18、電焊機外殼應完好,其一、二次接線柱防護罩牢固,一次線長度不得超過5 米,二次線長度不得超過30米,并且雙線到位,嚴禁有老化、開裂、破損現象。電焊機必須要有防潮托,必須配有電焊機專用漏電保護器。 19、場使用碘鎢燈必須有燈架,安全防護罩,庫房內禁止使用100W以上燈泡。行燈必須使用電纜線。 20、手持電動工具必須使用流動開關箱,開關必須由電工每天檢查一次,接電必須用插座、插頭,線與箱距離為5米。 21、建立健全安全技術交底制度、安全檢測制度和電氣維修制度,建立用電安全責任制,對臨電工程各部位的操作、監護、維修,應分片、分塊、分機落實到人。 22、建立安全教育和培訓制度。禁無證上崗或隨意串崗。 23、加強電氣防火教育,建立電氣防火檢查制度和電氣防火責任制,加強電氣防火重點場所煙火管理,并設置禁止煙火標志。 24、配電箱內配備干粉滅火器等相應的消防器材,并設專人負責。 25、施工現場必須滿足每班兩人值班的原則,嚴禁一名電工單獨進行帶電作業。 26、施工現場電工應制定上午、下午和夜間巡視制度,并在值班維修記錄中詳細記錄當天每次巡視的具體情況,值班期間不得脫崗,不準酗酒。 |
|
|
|