1、施工程序:放線定位---防護與覆蓋---拆除---清渣;
2、拆除工程所用的腳手架、防護架搭設按架設工程安全技術措施施工;
3、由取得安全部門頒發的" 拆除爆破技術人員資格證”的人員進行拆除指揮,由經過技術培訓的熟練工人操作。進入施工現場作業的工人必須經過三級安全教育,高空作業前,應進行身體檢查,合格者方可作業。高處作業系好安全帶,戴好安全帽;
4、拆除時,拆除工程的周嚥裝警示標志,設專人看護,設置警戒線,防止砼渣傷人;
5、所有拆除構件均采用電動鑿巖機粉碎性拆除,不得整塊排放,以防破壞保留的砼部位,誤傷站在腳手架上作業人員;
6、板及鋼筋拆除,周嘜置作業防護架,并拉防護網(密目網),再把板進行破碎拆除;
7、拆除砼不保留鋼筋,用氣焊割掉,操作氣焊的人員必須按安全操作的程序規定作業;
8、破碎在樓板上的砼和鋼筋應隨時清理,免得荷載過大,損壞保留結構;
9、拆除前,應對保留結構作為加固防護處理,保留的梁板距拆除砼邊范圍內,用鋼支撐(行距和株距500mm.)作支頂,鋼支撐之間用水平拉桿及剪刀撐聯結成一體。(拉桿間距小于等于1.5M,底層拉桿距基層小于等于500MM,頂層拉桿距板底距離小于等于500MM為宜;
10、操作人員作業期間不準飲酒;
11、拆除工作安排在白天施工;
12、嚴禁從樓上向下流碴,安排專人看守;
13、各樓層的殘陨用垂直運輸機械向樓下排放。殘越地面后Ｙ由人用雙輪車運至臨時指定的排放地點;
14、在拆除前,應成立一個完整的安全指揮,監控、操作機構,以確保施工安全,建立建全安全制度。 |