冷卻水塔的五大系統分為: 1.散水系統 2.散熱系統 3.傳動系統 4.塔體殼身 5.冷卻塔附件附件系統
一、冷卻水塔散水系統 ①定時檢查冷卻水塔的主/次管道以及灑水噴頭是否破損松動等,定期清理主/ 負管道及噴頭內部的污物,以保證管道暢通,噴頭布水均勻等。 ②定期清理冷卻水塔底盤及出水過濾網罩,避免水垢污物積存堵塞管道。清洗完畢應打開泄水閥門,放盡水盤內積水,以免凍壞。 ③檢查水盤、塔腳是否漏水,如有漏點,及時補膠。 二、冷卻水塔散熱系統 ①定期清洗冷卻水塔所有換熱材(填料),徹底清除掉熱材表面、孔間的水垢污物,保證換熱材的潔凈。拆裝換熱材時行修補更換。裝填時注意布放緊密, 不留間隙。 ②定期清洗擋水簾、消音毯,去除污物。對破損處進行修補更換。擋水簾碼放 時要求緊密,防止漂水。將冷卻塔充水,檢查是否漏水(特別是塔體連接處), 若漏則更換密封件。 三、冷卻水塔傳動系統 ①電機:定期檢查電機的接線端子是否完好,電機轉動是否正常,電機接絲盒 是否密封,電機軸承須不定時按實際情況加油潤滑,電機外殼可不定期按實際 情況噴漆。長期停機,建議每個月至少運轉電機 3 個小時,以保持電機線圈干 燥,并潤滑軸承表面。 ②減速機:檢查減速機轉動是否正常,如有異聲,立即更換減速機軸承。 ③皮帶、皮帶輪:調節頂絲,松開皮帶,延長皮帶使用壽命。檢查皮帶有無老化、破損、裂紋,必要時建議更換新皮帶。定期檢查皮帶輪,馬達架水平度等, 定期檢查與緊固松動螺栓,有銹蝕螺栓予以更換。 ④風扇(風機):清洗扇葉表面污物,檢查扇葉角度,扇葉與風胴間隙,并進行調整。 四、冷卻水塔塔體殼身 ①對風胴、塔、入風導板進行徹底清洗,保證外觀清潔美觀。 ②重新緊固各部位螺栓,并更換生銹螺栓。 ③檢查塔體外觀有無老化、破損、裂紋,及時予以修補、加固等。 ④定期檢查塔體壁板立縫處是否嚴密,必要時重新刷膠修補。 五、冷卻水塔附件系統。 ①定期檢查自動補水裝置---浮球有無損壞以及工作是否正常。發現異常及時修 理、更換。 ②定期對冷卻水塔鐵件螺栓重新緊固、更換生銹螺栓,對銹蝕鐵件新刷漆,前期 也可做防銹處理。 ③定期檢查進、出水管,補水管的塔體法蘭盤有無破損、漏水、冷卻塔清洗保 養完畢,建議業主用彩條圍擋布將冷卻塔風胴包裹密封,以防雜物進入冷卻塔 內部。 1. 冷卻水塔開機前的檢查、調式 ①首先去掉風胴遮擋,調節頂絲,調整皮帶松緊程度等。 ②必須認真檢查冷卻水塔傳動系統的電機、減速機運轉是否正常。 ③檢查清理冷卻塔水盤、過濾網處污物,放水檢查水盤,塔腳的密閉性,調整 浮球位置,使水盤水位符合使用要求。 ④調整扇葉角度,測度電機電流,使其達到****工況標準。 ⑤調節冷卻塔進、 出水閥門,使冷卻塔水流量達到要求。要求具備,正式開機。 2. 冷卻水塔運行中的巡視、檢查 ①定期巡視檢查運行中的冷卻塔,征求用戶意見,了解冷卻塔使用情況 ②認真測試冷卻塔進、出水溫度、電機運轉電流等技術數據。 ③仔細檢查電機、減速機等傳動裝置的運轉狀況。檢查布水系統的實際工況。 ④發現故障,立即處理。 |