一、 工程概況: 慧遠美林谷工程,有部分樓板呈現可見裂縫,據初步診斷為混凝土的收縮徐變及溫度效應的影響形成。目前該裂縫已處于穩定狀態。現依業主要求,對樓板裂縫進行化學灌漿補強處理。 二、 處理方法: 對裂縫采用壓力灌注式灌入改性環氧樹脂灌漿液封閉處理。 三、 施工工藝流程 裂縫基面處理 → 灌漿嘴埋設位的確定 → 安裝灌漿嘴 → 封縫處理 → 試壓→ 壓力灌漿施 工 → 觀察灌漿情況 → 取灌漿器 → 拆除灌漿嘴 四、 施工方法 1、裂縫基面處理 在裂縫發生處的基體上,用鋼絲刷掃除松散層、灰塵、污物等,對較寬裂縫,沿裂縫走向鑿除表層混凝土,露出新鮮混凝土為宜;對所有要處理的裂縫沿縫鑿成V型槽;后用壓縮空氣吹凈施工面,最后用丙酮順縫走向擦洗以等后序施工。 2、灌漿嘴埋設位的確定 在裂縫較寬處、交錯處、端處、裂縫貫穿處等部位設置灌漿嘴,灌漿嘴中心孔應對準裂縫處。通常情況下,間距應在35cm-40cm左右,設置原則為寬縫可稀,窄縫可密;但每條裂縫至少須有一個灌漿孔和排氣孔。 3、安裝灌漿嘴 將配制好的封口膠刮涂于灌漿嘴底坐上,按設計位置粘貼于裂縫基面上,應確保灌縫嘴中心孔對準裂縫,避免封口膠堵塞漿孔。 4、封逢處理 將調配好的封口膠刮涂于裂縫表面,寬度以2-3cm為宜。 5、試壓 待膠固化后,先用壓力槍空壓空氣至裂縫內,實驗裂縫貫通情況,以便確定漿液灌入量,還可以檢驗封逢情況。 6、壓力灌漿施工 將灌縫漿按料重量比位混合均勻,將配制好的漿裝入灌漿管中,用灌漿器沿裂縫方向進行灌注。灌漿順序自上而下,由一端向另一端依次連續進行。灌漿壓力以0.2-0.4Mpa為宜,壓力逐漸升高。待相鄰灌漿嘴冒出灌漿液后關閉此嘴的閥門,以下依次進行。灌漿結束標志為吸漿率小于0.1L/分鐘,再恒壓5分鐘左右方可結束灌漿。 7、觀察灌漿情況 若漿體灌入較快,應檢查是否有泄露處,并進行相應處理,如在同一點位灌漿時,若依次未灌滿,可補漿后繼續進行。 8、取灌漿器 灌注完成后,及時取下灌漿器,并用封口栓或棉絲將灌漿中心孔堵死,防止漿液倒流外溢。 9、拆除灌漿嘴 待裂縫內漿初凝后,拆除灌漿嘴,用封口膠將灌漿嘴處封口抹平并清除表面。
五、質量保證措施 1、施工現場應保證干燥 2、保證足夠的灌漿量、灌漿時間,保持較高的灌漿壓力,以實現灌漿液在混凝土中擴散,充填,壓密。 3、灌漿結束后應及時檢查修補處理的效果和質量,發現缺陷及時補救,確保工程質量。 六、安全施工措施 1、 要有穩定安全的腳手架、模板。 2、 施工時工人員必須帶上安全帽、安全帶、必要時帶上防護眼鏡。 3、 注意環境保護,做到文明施工,遵守現場有關規章制度。 4、 施工中使用的工業丙酮及灌漿液為易燃揮發物,因此施工時應嚴禁抽煙、遠離火源。 |