|
一、室外走線架的安裝規范: a) 室外走線架爬梯安裝及路徑必須按圖紙要求進行安裝,圖紙沒有要求或按圖紙要求安裝有困難的應選擇合理的路徑,并需和設計人員、建設單位工程管理人員溝通并達成一致后才可安裝,更改圖紙必須在施工平面圖上反映,以便設計變更圖紙。 b) 走線架從拉線塔直接連到機房進線口的,在進線口下方20cm處用4個膨脹螺栓安裝一塊和走線架同寬的∠5~∠7固定鐵,在低于進線口的拉線塔上也安裝一塊固定鐵,(使走線架靠塔側低、機房側高,防止雨水進入機房),走線架架在兩頭的固定鐵上,如果是彩鋼機房的用支撐架架住走線架,走線架長度超過3米的,每間隔3米就裝一付支撐架。 c) 走線架應和饋線避雷帶焊接,焊接點必須在走線架的上方,樓頂上有接地鋼筋的,走線架兩頭必須要和接地網焊接,走線架當中每隔12米再和接地網焊接一次。 d) 走線架應盡量減少轉彎,轉彎角度不少于90°,全部裝好后要對每一顆螺栓進行檢查和緊固。 二、爬梯安裝規范: a) 先用安裝的材料,用記號筆比好實印,比印要特別認真仔細,再用沖擊鉆鉆孔, 膨脹螺栓安裝在相應的材料上,用小鋃頭慢慢的敲打安裝。 b) 一般情況先裝梯挑擔(梯挑擔外挑長度應和托架對齊,如果是磚砌墻必須在墻 內側安裝1副倒拉固定鐵),再掛爬梯。 c) 爬梯掛好后,用雙股繩子綁住爬梯,另外一頭綁在牢固可靠的地方(如鐵塔上) 后人才能上爬梯工作,施工人員的保險帶掛在爬梯上,另外再放一根繩子綁住沖擊鉆,所有工具小材料都用繩索傳遞,爬梯應每掛一張就裝好一付托架,絕對保證施工人員安全。 d) 安全和材料工具墜落。 三、室外走線架要求: a) 室外走線架材料選用熱鍍鋅,需滿足使用強度的要求。 b) 室外走線架應牢固安裝,有足夠的支撐。 c) 室外走線架位置正確,應在饋線窗下沿,并符合施工圖設計要求。 d) 室外走線架寬度正確,應大于400mm。 e) 從鐵塔和桅桿到饋線窗之間必須有連續的走線架。 f) 室外走線架路徑合理,便于饋線安裝并滿足饋線轉彎半徑要求。 g) 走線架一側應有維護用人梯,高度宜在饋線窗下沿以下1.5~2m。 h) 室外走線架橫檔之間的****距離是800 mm。 i) 室外走線架橫檔的材料截面最小寬度為50mm,最小厚度為5mm。 j) 室外走線架每節之間應通過扁鐵可靠焊接,并與接地系統可靠連接。 k) 室外走線架始末兩端均應作接地連接,在機房饋線口處的接地應單獨引接地線 至地網,不能與饋線接地排相連,也不能與饋線接地排合用接地線。 e) 爬梯上端應高出墻面0.5米,每間隔0.8—1m安裝一根走線橫擔,爬梯下端宜 延伸到進線口下方1米,以方便饋線的安裝。 |