1鐵塔安全檢測要求
1.1檢查鐵塔構件及各種附件是否缺損、生銹腐蝕,用經緯儀對鐵塔的垂直度進行測量,測出偏差的數據,并確定鐵塔是否存在安全隱患。
1.2檢測鐵塔上各種型號防雷設施的各項安全性能,如避雷針體是否老化、部件是否完好、安裝是否牢固等。測量鐵塔的接地電阻值、等電位連接、引下線根數、規格。
1.3檢查鐵塔地腳螺栓包封混凝土情況:砼強度、表面是否有龜裂。
1.4根據鐵塔維護前的檢測數據,綜合評估鐵塔運行情況和安全系數。對存在安全問題的鐵塔需要提交合理可靠的整改建議書。
1.5每經過六度以上地震或十級以上大風后須馬上對鐵塔進行巡檢抽查并作好記錄。
2鐵塔垂直度調校
2.1鐵塔整體垂直度要求≤H/1500,相鄰兩層彎曲度要求≤H/750.
2.2如鐵塔垂直度不合格而需調校時,垂直度調校方法是:1鑿開塔腳包封混凝土并清除干凈,擰松地腳螺栓螺母;2架立經緯儀;3在傾斜方向擰調節螺栓將塔腳抬起,或用大錘將鐵塔打入塔腳底板及基礎面之間以抬升塔腳,直到鐵塔垂直度均達到規范要求為止;4擰緊地腳螺栓螺母,重新用混凝土包封塔腳。
3鐵塔防雷設備檢測及維護
3.1檢測鐵塔的接地電阻值、等電位連接、引下線根數、規格并作好記錄,檢查時要特別注意焊接部位等易生銹的位置。如引下線生銹,則應進行相應防腐或更換處理。
3.2檢查避雷針有無松動、銹蝕等,重新進行緊固并刷油防腐,銹蝕嚴重的避雷針必須更換。
3.3鐵塔防雷設備電氣通道必須好,接地電阻要求≤10歐姆,如達不到要求,找出原因并通知甲方和設計院進行相關處理。
4鐵塔塔體除銹、防腐、補件及天線、饋線、橫擔維護
4.1鐵塔構件更換、除銹、刷漆、防腐處理執行GB2694-2003《輸電線路鐵塔制造技術條件》及GB50205-2001《鋼結構工程施工及驗收規范》的相關規定。
4.2鐵塔構件除銹要求使用砂紙、紗布、電動除銹機、刮銹器等將現銹部位打磨光滑,將銹跡完全清除干凈。
4.3鐵塔除銹后需刷漆防腐,油漆材料需使用符合國家相關規范要求的性能良好的油漆材料,底漆性能必須達到:與金屬表面結合力強,具有良好的防腐蝕性能,耐高溫,抗干裂。面漆性能必須達到:具有抗化學腐蝕性和耐磨損性,耐潮濕,抗高溫,快干易涂,不受酸、堿、鹽的腐蝕。
4.4刷油漆前,應將金屬表面的灰塵,油漬,鱗皮,銹斑,焊渣,毛刺等清除干凈,潮濕的表面不得刷油。
4.5刷漆施工工藝要求:1刷(噴)漆前,須先用紅丹漆打底涂一遍,實干后(過渡段)再刷面漆;2面漆涂刷不少于二遍,涂層總厚度120um以上;3手工涂刷要一上一下刷兩下,手輕動作快,不應重復進行。4每層漆應在前一層漆實干后涂刷,施工間隔一般為24h,
4.6鐵塔構件更換須使用與原規格相同的熱鍍鋅鐵件,要求量好數據加工好后再鍍鋅,不得現場開孔。
4.7檢查天線、饋線、橫擔有無偏移,并重新校正緊固和進行防松、防腐處理。
4.8對存在安全隱患的地方,如松動、脫落、不合理的地方進行必要的處理。
5鐵塔螺栓扭力檢測、緊固、封油維護
5.1鐵塔螺栓扭力緊固維護施工執行GB3098.1-2000《緊固件機械性能螺栓、螺絲和螺柱》相關規范;
5.2鐵塔螺栓扭力要求達到下表要求:
5.3如螺栓扭力達不到要求的要重新進行緊固。
5.4螺栓緊固后要再檢查一遍,達到要求后在螺栓的周圍均勻涂上防滑漆,以防松動。
6鐵塔基礎地腳螺栓封固
6.1鐵塔基礎螺栓有外露的或包封混凝土有裂紋的,鑿開原包封混凝土用C15砼重新包封。
6.2檢查鐵塔的基礎有無龜裂情況,龜裂的塔腳基礎用C25混凝土重新灌注。
6.3重新灌注的混凝土表面要求平整光滑,不能有蜂窩、表面泛白、露筋等。
6.4對已暴露基礎鋼筋的樓面基礎,鑿花后用1:2.5水泥砂漿進行抹面。 |