|
總體按冷卻塔附著架與升降機導軌架同步拆除,拆除由上而下逐層進行,從升降機導軌架向 1.冷卻塔壁拆: 1.1.拆除前先在塔頂固定Φ4.8鋼絲繩,鋼絲繩連接速差器作為拆除人員的安全繩。 1.2先拆除升降機導軌架2節(每節1.5米),再開始拆除附著架。 1.3升降機導軌架須隨附著腳手架同步拆除,升降機導軌架自由度不得超過6米。 1.4附著架拆除到每節纜風繩位置時,方可解除該層纜風繩,不得提前解除纜風繩;纜風繩拆除后隨即運至施工電梯內運下。 1.5施工時施工人員安全帶掛在附著架上,拆除邊沿鋼管時另掛速差器在塔頂預先拉好的Φ4.8鋼絲繩上。 1.6在升降機電梯籠對應方向各設一條900mm寬腳手板通道(見附圖),腳手板兩頭用10#鐵絲幫扎牢固(腳手板規格3000*300)。不得有探頭板,腳手板兩頭挑出不小于150mm。 1.7附著架每7層設有水平安全網,該安全網待架子拆除到該高度時方可拆除,不得提前拆除。 1.8纜風繩解除后隨后打掉螺桿進行封孔堵眼。嚴禁上下同時作業,拆除所有材料使用施工電梯運至地面分類堆放、歸庫; 1.9依次拆除到地面后,拆除升降機電源,用16T汽車吊配合,將升降機其余部分解體; 1.10拆除時兩座電梯上下同步,當電梯下到地面卸料時,上層拆除人員不得再拆除,所有拆除人員安全站在靠筒壁側。 1.11拆除人員在拆除時,塔內卸料人員必須離開警戒區,站在中央豎井西側,以防落物傷人。 1.12拆除附著架與筒壁連接桿時,拆除人員安全帶必須掛在鋼管上,另掛速差器于鋼絲繩上。 1.13所有拆除人員聽從負責人統一指揮,拆除前配電箱由電梯運至地面。不得隨意拆除,不得上下投擲工器具。 1.14附墻架與筒壁連接處預埋件待架管拆除后進行防腐處理。(防銹漆一底一面,筒壁防腐涂料兩道) 2 、危險源辨識及控制方案: 3、安全文明施工環境保證措施 3.1 施工人員必須是經三級安全教育考試合格,且經醫療部門檢查身體狀況良好,方可上崗。 3.2 施工人員進入施工現場必須正確佩帶安全帽、安全帶,穿防滑鞋。 3.3施工前,必須經技術人員書面安全交底,簽字齊全,認真作好交接記錄。 3.4施工電梯拆除前,必須組織有關人員對電梯系統進行一次全面檢查,確保電梯處于正常狀態,隨后清除腳手架上雜物及地面障礙物。 3.5翻腳手板時兩人同時進行,拆除下的鋼管運往電梯時要特別注意安全。拆除的所有扣件裝袋用電梯運下,不得拋擲。 3.6拆除后的所有材料必須及時通過升降機運至地面,不得在腳手架上集中堆放材料。 3.7電梯運料不得超載,不得人材混裝,電梯籠允許荷載2000Kg。(相當于80根6米鋼管或125根4米鋼管)。 3.8拆除時設專人監護,要求高空工作面1人,地面危險區外1人。高空架子拆除時專職安全員要與拆除人員同行,對拆除人員的安全帶、腳手板等安全設施進行檢查、監護。 3.9每天下班后要求把所有拆除的材料和活動構件用電梯運至地面,不得在架子上堆放過夜。 3.10遇6級及以上大風、大雨等惡劣氣候時,應停止露天高處作業。 3.11增強全員成品意識,禁止損傷成品。 3.12施工中產生的建筑垃圾,及時清運到現場指定地點,防止對環境造成污染。 3.13施工過程中將所用的材料、器具分類堆放做到“工完、料盡、場地清”,做好文明施工。3.14施工現場嚴禁嬉戲打鬧,更禁止打架、斗毆,相互間文明交流,衣著統一、整潔,保持一個良好的工作氛圍。 4、施工進度計劃及工期保證措施 5.1施工進度計劃施工升降機及附著架拆除工程計劃工期11天。 5.2工期保證措施 6.2.1組織好勞動力,充分準備拆除所需的工具、機械,確保施工的連續性。 6.2.2運至地面的材料及時歸還。
|