施工現場臨時用電的基本規范
1、 臨時用電工程應采用中性點直接接地的 380/220V 三相四線制低壓電力系統和三相五線制接零保護系統。 2、施工現場配電線路: (1)必須采用絕緣導線; (2)導線截面應滿足計算負荷要求和末端電壓偏移 5%的要求; (3)電纜配線應采用有專用保護線的電纜; (4)架空線路的導線截面一般場所不得小于 100m ㎡(鋼線)或 16 m ㎡(鋁線) , 跨越公路、河道和在電力線路擋距內不得小于 16 m ㎡(鋼線)或 25 m ㎡鋁線; (5)配電線路至配電裝置的電源進線必須做固定連接,嚴禁做活動連接; (6)配電線路的絕緣電陰值不得小于 1000Ω W; (7)配電線路不得承受人為附加的非自然力。 3、施工現場采用配電線路架空敷設: (1)采用專用電線桿,電線桿應堅固和絕緣良好; (2)線桿擋距不小于 35m,擋距內無接頭; (3)線間距不小于 0.3m; (4)架空高度不小于距地面 4m,距機動車道 6m;距暫設工程頂端 2.5m;距廣播通訊線 路 1m;距 0.4KV 交叉電力線路 1.2m;距 10LV 交叉電力線路 2.5m; (5)相序排列,用單橫擔架設時為 L1、N、L2、L3、PE;當雙橫擔架設時,上層橫 為 L1、L2、L3 下層橫擔為 L1、N、PE。 4、施工現場用電纜敷設: (1)電纜敷設采用直埋地或架空,嚴禁沿地面明設; (2)埋地敷設深度不小于 0.6m,并須覆蓋硬質保護層,穿越建(構)筑物、道路 及易受損傷場所時,須另加保護套瓷; (3)架空敷設時應采用沿墻或電桿絕緣固定,電纜的****弧垂處距地不得小于 2.5m; (4)電纜接頭盒應設置于地面以上,并能防水、防塵、防腐和防機械損傷; (5)在建工程內的臨時電纜的敷設高度不得小于 1.8m。 5、施工現場用電設備的負荷線: (1)應采用橡皮護套,銅芯軟電纜; (2)電纜的防護性能應與使用環境相適應; (3)電纜芯線中有用作保護接零的黃/綠雙色絕緣線; (4)敷設應不受介質腐蝕和機械損傷; (5)電纜無中間接頭和扭結。 6、施工現場用三相互線接零保護系統的保護線要求: (1)保護線(PE 線)的統一標志為黃/綠雙色絕緣導線; (2) PE 線應自專用變壓器, 發電機中性點處或配電室總配電箱電源進處的零線 (N 線)上引出; (3)PE 線的截面應不小于所對應的工作零線截面,并滿足機械強度要求,與電氣 設備相接的 PE 線應為截面不小于 2.5 ㎡的多股絕緣銅線。 7、施工現場用機械設備不帶電的外露導電部分的保護接零要求: (1)應做保護接零的機械設備; ①電機、變壓器、電焊機的金屬外殼; ②配電屏控制屏的金屬框架; ③配電箱、開關箱的金屬箱體; ④電動機械和手持電動工具的金屬外殼; ⑤電動設備傳動裝置的固定金屬部件; ⑥電力線路的金屬保護殼和敷線鋼索; ⑦起重機軌道; ⑧電力線桿上電氣裝置的金屬外殼和金屬支架; ⑨靠近帶電部分的金屬圍欄和金屬門等。 (2)可不做保護接零的情況: ①安裝在配電屏、控制屏金屬框架以及配電箱開關箱的金屬箱體上,并能保證金屬 性連接的電器、儀表的金屬外殼; ②安裝在發電機同一固定支架上的用電設備的金屬外。 (3)施工現場保護接零的連接規定: ①保護接零線必須與 PE 線相連接,并與工作零線(N 線)相隔離; ②自備發電機組電源與外電線路電源聯鎖,并與之相五線制接零保護系統聯鎖,嚴 禁并列運行。 8、施工現場用電設備的要求: ①符合用電設備不帶電的外露導線部分保護接零規定; ②保護外殼完備; ③絕緣電組值不小于,異涉電動機的定子冷態 2MΩ ,定子熱態 0.5MΩ ,轉子冷態 0.8 MΩ ,轉子熱態 0.15 MΩ ;手持電動工具,Ⅰ類 2 MΩ ,Ⅱ類 7 MΩ ,Ⅲ類 10 MΩ , ④設備周圍不得堆放易燃、易爆物。 9、施工現場用配電屏(盤、箱)和開關箱的設置與使用: (1)動配電和照明配電盤(箱)宜分開設置,如合置于一屏(盤、箱)中時,應 分路設置。 (2)配電箱、開關箱的箱體應用鐵質或優質絕緣材料制作,并能防水、防塵; (3)配電屏(盤、箱)和開關箱應裝設電源隔離開關(含分路隔離開關) 、短路保 護器、過載保護電器,其額定值和動作整定值應與其負荷相適應; (4)開關箱實行“一機一閘制” ,不得設置分路開關; (5) 配電屏 (盤、 箱) 和開關箱中必須設置漏電保護器, 其選擇應符合國家 GB6829 的要求。 (6)配電屏(盤)和總配電箱中漏電保護器的額定漏電動作電流應大于 30MA,額 定漏電動作時間應大于 0.1S,但其乘積應小于 20MA?S,并應裝設電壓表,電流表 和電度表。 (7)開關箱中的漏電保護器,對一般場所,額定動作電流不大于 30MA,動作時間 小于 0.1S;對潮濕和有腐蝕介質場所,額定動作電流不大于 15MA,時間小于 0.1S. (8)屏(盤) 、箱應作名稱、用途、分路標記,箱門配鎖,停止作業時斷電上鎖, 箱內不得直接按其他用電設備,不得放置雜物,更換熔體時,不得使用代用品。 (9)維修人員必須是專業電工并必須使用絕緣電工器材,維修時,維修點的前一 級電源開關必須分閘斷電,并懸掛醒目的停電標牌; (10) 配電屏 (盤、 箱) 開關箱周圍應有寬度不小于 1M 的通道, 并不得堆放雜物, 不得有灌木雜草,液體浸濺,物體打擊,強烈振動和熱源烘烤,嚴禁存放易燃、易 爆物和腐蝕介質。 (11)屏(盤)箱必須安裝牢固,移動式配電(開關)箱必須裝設在堅固穩定的支 架上,嚴禁置于地面。 10、施工現場配電室和控制室的基本要求及規定: (1)應靠近電源并設立無灰塵、無蒸汽、無腐蝕介質和無振動的地方。 (2)應自然通風,并有防雨雪、防動物進入措施。 (3)配電室的建筑物的耐火等級不應低于 3 級,室內應配置消防用品。 (4)配電室內必須保持規定的操作,維修通道光度,保持清潔,嚴禁設置雜物, 門應外開,并配鎖。 11、施工現場照明供電要求: (1)一般場所的照明電壓為 220V; (2)地下室、高溫、有導電粉塵和狹窄的場所,照明電壓應不大于 36V; (3)潮濕和易觸及照明線路的場所,照明電壓不大于 24V; (4)特別潮濕、導電良好的地面、金屬容器內,照明電壓不大于 12V;和燈電壓 不大于 36V; (5)照明變壓器應為雙繞組型,嚴禁使用自耦變壓器; (6)正常環境下照明器選用開啟型,潮濕環境下選用密閉防水型,易燃、易爆選 用防爆型。 12、施工現場防雷接地要求: (1)配電室和總配電箱進、出線處應設閥型避雷器或?qū)⑵浼芸眨M(jìn)、出線處絕緣 子鐵腳作防雷接地。 (2)防雷接地的電阻值不大于 3Ω 。 (3)當施工現場與外電線路去同一供電系統時,電氣設備應根據當?shù)匾幎ㄗ鞅Ｗo(hù) 接零或接地,不得一部分設備采用保護接零,而另一部分設備采用保護接地。 (4)施工現場的電力系統嚴禁利用大地作相線或零線。 (5)作防雷接地的電氣設備,必須同時作重復接地。 (6)保護零線的每一重復接地電阻值應不大于 10Ω ,塔吊的重復接地電阻值不應 大于 4Ω 。 13、施工現場使用電設備 5 臺以上或用電設備在 50KW 以上時,應編制臨時用電施 工組織設計;5 臺和 50KW 以下時,應編制安全用電技術措施和用電防火措施。 |