如何選擇冷卻塔的型號?
冷卻塔的選型, 1.首先確定冷卻水量,如常規冷卻塔能達到冷卻要求,即可匹配相應型號冷卻 塔。 2.降溫系數大的可選工業塔。 3.場地受限制,可選方形塔多臺并聯。 4.如噪音要求嚴格可選超低噪音,或橫流塔。 關于填料的話,看水溫需求 常規型黑色聚乙稀料,耐0-48度以下高溫。高配白色聚丙稀料,耐50-90度高溫型填料。
冷卻塔特點: 1.底盤中心自然凸起,不宜腐爛。 2.電機支撐采用三角支撐,堅固耐用。 3.進風網采用塑料材質。 4.電機采用三相防水電機。 5.浮球50噸以下采用塑料浮球,50噸以上采用不銹鋼浮球,不生銹。
冷卻塔配套水泵注意幾點: 1.流量 2.壓力 3.揚程距離 4.水平還是垂直的高度 不同的參數,使用水泵的規格型號也不同
冷卻塔的制冷量要根據使用地的濕球溫度、相對濕度、空氣流動速度、噴淋水量、冷卻介質粘度系數、換熱管熱阻等參數進行繁瑣的熱工計算.一般選型時用戶可按以下簡單方式進行,根據計算的制冷量(Kcal/h),選擇相應制冷能力冷卻塔.☆根據冷卻介質流量、溫差計算 Qs=cm△t Qs-冷卻介質散熱量,單位Kcal/h; C-冷卻介質比熱容,單位Kcal(kg·℃),水的比熱容為1Kcal/kg·℃; M-冷卻介質質量,也即流量,單位為kg/h; △t-冷卻介質進、出口溫差,單位為k或℃. ☆根據設備無效功率計算 Qs=額定功率(Kw)*比例*860(Kcal/(h·kw)) ☆根據淬火件產量計算 Qs=淬火件產量(kg/h)*淬火件比熱容*淬火件溫差 根據算出的冷凝量,可以對應冷卻塔的型號. |