冷卻塔維修保養
關于維修保養 1)送風機的V型皮帶在初次運行時有可能稍伸長,請根據調整要領,適當調整皮帶松緊,如果收得太緊,會損壞軸承,而引起事故。 2)請一月一次定期清掃上部水槽散水孔、下部水槽過濾網等。 3)運休時請松開皮帶,送風機軸承部加油,并蓋好馬達。在最初運行時確定皮帶的松緊,鎖緊螺母,并且在送風機軸承部加油,另外還要確認塔中是否有鳥巢或異物,然后再開機運行。 4)至少一年兩次以上交換循環水。 5)循環水蒸發后,會留下水中的溶解物,使水濃度增加,水被濃縮后腐蝕性增加、增加水垢,使冷卻塔能力低下,配管和設備損壞。為了防止這種情況,建議用放掉一部分循環水的方法來解決: ①運行中排水閥只打開一點(運行停止時請關掉排水閥); ②下部水槽的清掃并定期換水; ③使運行水位上升,經常溢水; ④裝配自動換水裝置。 冬季運休時的注意事項 1)排放循環水和散布水。 2)密閉式的場合,請開放循環水排水、排氣口、散水水泵的排水閥門。 冬季運行的注意事項 冬季運行時,馬達的電流會增加,請注意。 為了防止下部水槽的凍結,請使用防凍電熱器。 散水水泵、配管使用加熱器,并做好下部水槽水位的保溫工作。 為了防止密閉式冷卻塔銅管(散熱器)和散布水的凍結,請注意以下幾點: ①為了防止循環水的凍結,請在循環水中加入不凍液、或在配管中加入輔助防凍電熱器。 ②加不凍液后,凍結溫度下降,不容易凍結。不凍液的濃度越高,凍結溫度越下降,但熱傳導率會下降,因此,在冷卻塔選型時要注意。另外如有漏水,補充水時會稀釋不凍液,而使凍結溫度上升,請注意。 ③循環水泵運行時,防凍電熱器加熱,水不會凍結。如果有循環水泵停止的場合,就另外需要輔助循環水泵,這里我們建議使用整套防凍器(包括輔助循環水泵、防凍電熱器、配管)。 ④循環水系統設置3方向閥門,在循環水通過旁通管來控制容量的場合,如果增加旁通管的流量,會降低銅管內的流速,就是有負荷時也可能會產生凍結。請設定冷卻塔最小循環水量。 ⑤為了防止散水水泵和散水配管的凍結,請使用防凍電熱器,來保持下部水槽的溫度。 其他 1)運行、操作、作業前必須閱讀操作維修說明書,請遵守禁止事項、作業要領。 2)運行時絕對不要進入冷卻塔內。并不要爬到塔體上部。 3)送風機有可能運行時,絕對不要去碰送風機。
|