一般安全要求:
1、 對參加煙囪工程施工的人員,必須進行技術培訓和安全教育,使其了解本工程施工特點,熟悉 本要求和本崗位的安全技術操作規程,并通過考核合格后方能上崗工作,主要施工人員應相對固定。
2、 煙囪施工人員應先經過醫務部門的體檢,證明體格適合高處作業者,才能允許進行作業。在煙 囪操作平臺的施工人員必須定期進行體檢,經醫生診斷凡患有高血壓、心臟病、貧血、癲癇病及其他不適合高處作業疾病的不得上操作平臺工作。
3、 煙囪施工中應經常與當?shù)貧庀笈_(tái)、站取得聯系,遇到雷雨、6級和6級以上大風時,必須停止 施工。停工前做好防護措施,操作臺上人員撤離,應對設備工具、零散材料級可移動的鋪板等進行整理、固定并做好防護,全部人員撤離后立即切斷通向操作平臺的供電電源。
4、 煙囪施工現場必須具備場地平整、道路通暢、通電、通水的條件,現場布置應按施工組織設計 總平面圖進行。
5、 在施工的建(構)筑物周圍必須劃出施工危險警戒區。警戒線至建(構)筑物的距離不應小于 施工對象高度的1/10,且不小于10m。當不能滿足要求時,應采取有效的安全防護措施。
6、 危險警戒線應設置圍欄和明顯的警戒標志,出入口應設專人警衛并建立警衛制度。
7、 施工現場的供電、辦公及衛生設施等臨時建筑和大宗材料的堆放,應布置在危險警戒線外。
8、 危險警戒區內的建筑物出入口、地面通道及機械操作場地,應搭設高度不低于2.5m的安全防 護棚。
9、 煙囪工程進行立體交叉作業時,上、下、工作面間應搭設隔離防護棚。各種牽拉鋼絲繩、滑輪 裝置、管道、電纜及設備等均應采取防護措施。
10、 防護棚的構造應滿足下列要求: (1) 防護結構應通過計算確定; 棚頂一般可采用不小于二層縱橫交錯的木板或竹夾板組成,重要場所增加一層 。2) 建(構)筑物的內部防護棚,應從中間向四周留坡,外(四周)防護棚應做成向內留 坡(外高內低),其坡度均不小于1:5; (3) 垂直運輸設備通過防護棚時,防護棚所留洞口周圍應設置圍欄和擋板,其高度應不小 于800mm; (4) 當利用平臺、灰斗底板代替防護棚時,在其板面上應采取緩沖措施;
11、現場垂直運輸機械的布置應符合下列要求; (1) 現場垂直運輸用的卷揚機,應布置在危險警戒區以外,并盡量設在能與搭架上、下通視良 好的地方; (2) 當采用多臺塔吊同場作業時,應防止互相碰撞、
12、垂直運輸設備,應有完善可靠的各種安全保護裝置,嚴禁使用安全保護不完整的垂直運輸設備。
13、在施工中所采用的通訊聯絡方式應簡單直接,裝置應靈敏可靠。
14、當操作平臺最高部位的高度超過50m時,應根據航空部門要求設置航空指示信號。
15、施工現場內的操作平臺及各種垂直運輸設備應安裝防雷裝置。
16、在由排放有毒有害氣體地段(如老廠改造、擴建工程等)施工時,應對有毒有害氣體的濃度進行定期檢測,防止中毒事故。 |