璃鋼內筒的安裝一般采用液壓提升倒裝法。在煙囪外筒頂部設置鋼平臺作為支撐,設置提升系統,提升系統采用多臺液壓千斤頂,每套裝置由電子閥向液壓缸提供所需的壓力油,一般情況下為多臺千斤頂同時工作,也可獨立工作。以鋼絞線作為紐帶,以液壓油為動力。 整個玻璃鋼煙囪內筒的安裝可分為兩個階段,第一階段安裝上部5節玻璃鋼內筒,每節長度10米,第二階段安裝下部5節玻璃鋼內筒,每節長度為9米。 第一階段具體安裝過程可分為以下幾步:

一、 把第一節玻璃鋼內筒用軌道平板車送至煙囪中心,與懸掛的四組鋼絞線進行組合,形成成套提升系統。
二、 利用液壓提升裝置的“帶負荷上升”工況,提升第一節內筒,使其下端位于操作平臺上,留出足夠的人員操作空間,以便于工人粘接糊口。
三、 用平板車將第二段煙囪內筒送至煙囪中心,并調整其位置,使之與第一節內筒下端對齊
四、 分別從內、外兩邊進行第一、第二兩節筒體的對接粘接,
五、 拆除第一節筒體的吊索,連接到第二節筒體的吊環上,并將第一、第二節筒體提升一節筒體的高度。
六、 重復以上步驟安裝第三節筒體至膨脹節位置以上各節筒體,在最下面一節筒體下方連接上膨脹節。然后將此段筒體整體提升至承載平臺上固定。
七、 利用和前面相同的方法安裝第二段及以下玻璃鋼內筒。
玻璃鋼儲罐安裝過程中,及時安裝梯子、平臺及支架,在罐壁上畫出梯子支架和平臺支架的安裝位置,支架支腿位置錯開縱環焊縫。檢查位置線無誤后安裝支架、平臺、盤梯,焊接后安裝盤梯欄桿。欄桿其本身的接頭及立柱下部的固定端均應采用等強連續焊,立柱間的水平距離不得大于1000mm,欄桿高度允許偏差±5mm,踏步間距離允許偏差±5mm。
外觀檢查焊縫成型美觀,焊波均勻,外形尺寸符合設計要求。無裂紋、未溶合、氣孔、夾渣、飛濺存在,焊邊緣與母材圓滑過渡,焊縫表面咬邊應符合規范要求。焊縫表面高度不得低于板材表面。焊縫余高△h≤1+0.2b1,且不大于3mm。注:b1為焊接接頭組對后坡口的****寬度(mm)。外觀檢查結果應記入質量控制表,并由質檢員、監理確認。在施工隊每完成一道工序后,以書面形式向項目部遞交,在項目部由質量檢查員確認合格后方可進行下一道工序的施工。嚴格執行焊材的入庫、保管、發放、回收制度。焊條使用前必須按規定進行烘干、恒溫,隨用隨取。
當施工現場環境出現以下任一情況時:雨、雪天預制、焊接應在棚內進行。環境溫度在5℃以下焊接時,應用汽油噴燈進行預熱。罐底板所有焊縫應采用真空箱法進行嚴密性試驗,試驗負壓值不得低于53Kpa,無滲漏為合格。罐底中心凹凸變形不得大于50mm,局部不得超過變形長度的2%。不銹鋼儲罐施工焊接焊材選擇正確,圖紙中有明確說明,焊接完畢要進行焊道酸洗。
玻璃鋼儲罐充水試驗應遵守的事項:1.充水試驗時,要求對基礎進行沉降觀察。2.在充水試驗中,如基礎發生不允許的沉降,應停止充水,待處理后方可繼續進行試驗。3.在充水和放水過程中,應打開通氣孔,以防止罐內產生正壓后負壓。4.放水應排放到指定位置,不可就地排放使基礎進水。5.放水后將罐內的積水和雜物清掃干凈。
|